變壓器容量都有多大的?變壓器的保護裝置有哪些?

2022-06-16
我來答
3個回答
推薦回答

匿名用戶

2022-06-16

  變壓器容量為計算負載量的1.15倍左右。對于永久性供電系統,變壓器的負荷率一般取60%~70%為宜。但變壓器的額定容量按一定等級制造的,因此選用時,選容量相仿,大于測算的等級標準。

匿名用戶

2022-06-16

  變壓器是指運用電磁感應的法則來變動交流電壓的設備,有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等功用。

  為了確保電力系統連續安全運轉,一般變壓器都會配備以下幾種保護設備:

  1、瓦斯保護

  瓦斯保護裝置可用來防御變壓器的內部故障。當變壓器內部時有發生故障,油受熱分解產生氣體或當變壓器油面減低時,瓦斯保護應動作。

  2、縱聯差動保護

  縱聯差動保護裝置可用來防御變壓器內部故障及引出線套管的故障。容址在10000kv·a以上單臺運轉的變壓器和容址在6300kv·a及以上并稱運轉的變壓器,都應配備縱聯差動保護。電流速斷維護靈敏度不符合要求時,也可配備縱聯差動保護。

匿名用戶

2022-06-16

  變壓器的容量大小,一般而言狀況下是根據所需用電單位供電大小來確定的,隨著電壓等級的不同,各電壓等級產品容量也不一樣。電壓等級可從10KV~1000KV不等。常規容量大小從10KVA開始,隨著電壓等級的增大,容量也會相應的增加。例如:10KVA/10KV、500/10、2000/35、31500/66、40000/110、100000/220、240000/330、400000/500等等。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。