三相UPS機的輸入接線有相序要求。按照相序將市電力的R、S、T、N接UPS,再接上地線,用手搖一搖,看電線是否松動,鎖好。確定R、S、T的相序后,用萬用表在220v25%范圍內,以50Hz1的頻率測量R-N、S-N、T-N的電壓。打開機器的電源輸入開關,然后打開機器的自動旁路開關。如果有長時間的警報。正相序,反相序??偣灿袃煞N。UPS輸出默認為正相序,輸入也要求為正相序。如果相序不對,就隨意調換兩條線。
匿名用戶
2022-06-20
一般不會,ups有相序保護。如果相序不對,就不能打開。如果單相ups的相序顛倒,會影響零地電壓。如果相序錯誤,大部分三相UPS輸入相序錯誤都會導致無法正常啟動,所以需要調整相序,只需切換三根相線中任意兩相的位置即可。采用三相接入時,應先確認正確的相序。相序錯誤時,ups無法啟動并報警,面板會顯示“相序錯誤”。此時應切斷輸入電源,調整相序,確認無誤后才能重新開機加電。輸入必須有N行!
匿名用戶
2022-06-20
相序通常是UPS電源開啟時,會出現錯誤。一般開機時,UPS電源會提示相序錯誤并報警。當管理人員發現這種情況時不要緊張,因為UPS只有調整相序后才能正常供電。如果市電力中斷后(不間斷電源對電池運行),由于線路的重新改變或與發電機的臨時連接,線路順序可能與原始相序不一致。如果連接了不間斷電源,不間斷電源會提示相序錯誤,不間斷電源會繼續在電池狀態下工作,為負載供電(市電中斷后不間斷電源轉為電池運行)。調整相序后,UPS可恢復市電(或油機電源)工作。