發電機可以給ups電源充電嗎?ups電源為啥不能用發電機的電?

2022-06-24
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-06-24

  發電機啟動電流過大,UPS開始進入過載狀態,滴水聲響起(過載報警)。建議再提供一臺與發電機功率匹配的UPS。UPS有多大,三相還是單相?如果是三相機,可能是你的發電機相序與UPS不符,或者頻率不對;如果是單相,可能是頻率不對或者零線反了。

匿名用戶

2022-06-24

  并不說不能使用,但必須匹配。三相輸入的UPS應接在三相發電機上,而單相輸入的UPS應接在三相發電機上,這樣發電機的負載要平衡,單相功率不能過大。UPS的輸出頻率跟蹤輸入頻率,小品牌發電機的頻率和電壓不穩定,UPS承受不了,所以直接加到負載上,負載燒壞,即使有在線UPS。

匿名用戶

2022-06-24

  不可行,必須安裝穩壓器。由于發電機的輸出電壓極不穩定,上下波動較大,如果直接接入U(xiǎn)PS的市電輸入,會極大地影響UPS本身的性能,增加UPS的故障率,降低UPS的效率。低功耗的ups具有功率因數校正功能,可以快速應對市電的變化。小型發電機也是電控的,可以快速響應負載的變化。但兩者不同步,導致UPS和發電機都處于不斷調整中,使發電機輸出頻率的變化率(不是范圍)超過UPS市電輸入的允許頻率變化率,發電機的功率無法正常接入。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。