2022-07-01

  UPS(uninterruptedpowersupply)電源包括兩部分主機和蓄電池,按工作方式可分為后備式和在線式兩種。后備式UPS電源在市電正常供電時,市電通過交流旁路通道直接向負載供電,此時主機上的逆變器不工作,只是在市電停電時,才由蓄電池供電,經逆變器驅動負載。因此它對市電品質基本沒有改變。

匿名用戶

2022-07-01

  一般,每四年對UPS設備進行一次檢修,首先是更換UPS所有風扇,再根據運行情況,由專業人員帶電檢查直流回路紋波情況,從外表查看直流電容和交流電容有無異常,用專用表測試電容容量情況,確定是否更換電容。清除方法就是,在清掃、檢修完成后,開始回裝插件,注意插件要插緊,二次插頭要插好。檢查通電后風扇和蓋板是否有共振。若以上情況都正常,UPS繼續手動旁通供電負載,在不帶載情況下,由專業技術人員單獨給UPS供電調試自動旁通、整流器和逆變器。若調試正常,UPS開始切換,由手動旁通切換到自動旁通再到逆變器供電。其次是在除塵時,檢查各連接件和插件有無松動和接觸不牢的情況。

匿名用戶

2022-07-01

  我們平時在維護UPS電源,把重點都放在了主機以及UPS蓄電池上,對于這些小灰塵可能有時候會忽略了,其實灰塵積多了,多UPS主機的影響也很大。在一些氣候干燥的地區,由于空氣中的灰塵比較多,UPS主機內的風機會將灰塵帶入機內沉淀,當遇空氣潮濕時會引起主機控制紊亂而造成主機工作失常,并且發出誤報警,大量的灰塵還會造成UPS電源散熱不好,導致機內溫度升高,影響UPS電源的使用壽命,更嚴重的就是會造成UPS主機爆炸。所以關于UPS除塵,我們一定要重視起來。