免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
匿名用戶
2022-07-01
利用供電高峰充電,對于UPS電源長期處于市電低電壓供電或頻繁停電的用戶來說,為防止電池因長期充電不足而過早損壞,應充分利用供電高峰(如深夜時間)對電池充電以保證電池在每次放電之后有足夠的充電時間。一般電池被深度放電后,再充電至額定容量的90%至少需要10——12h左右。注意充電器的選用。UPS電源用的免維護密封電池不能用可控硅式的“快速充電器”進行充電。這是因為這種充電器會造成蓄電池同時處于既“瞬時過流充電”又“瞬時過壓充電的惡劣充電狀態。這種狀態會使電池可供使用容量大大下降,嚴重時會使蓄電池報廢。在采用恒壓截止型充電回路的UPS電源時,注意不要將電池電壓過低保護工作點調得過低,否則,在它充電初期容易產生過流充電。當然,最好選用既具有恒流,又有恒壓的充電器對其進行充電。
匿名用戶
2022-07-01
UPS電源能夠防雷,在數據中心里,供電系統是屬于交流電,從電網進來后分為兩種情況,如果是非常重要的數據中心必須配有發電機。從交流電進入數據中心首先要解決的是防雷問題。交流電進來后,在進入U(xiǎn)PS之前,一定在配電柜之前完成三級防雷。第一級防雷要把7000伏以上的雷電浪涌電壓降低到4000伏以下,第二級防雷降到2500伏以下,第三級防雷降到1500伏以下,再經過UPS輸入電路的濾波器降到1000伏,這時候UPS本身就可以利用了。
匿名用戶
2022-07-01
高頻機UPS電源是新技術產品,沒有大功率產品,在以前的印象中,UPS屬于低可用性、低可靠性和“高能低效”。然而,對于UPS的選型目前正是新舊交替時期。以前的UPS在工作中有幾個環節是耗能龐大的,而且對UPS的可靠性也有很大影響。然而高頻機UPS就能解決此類問題,它的效率在載的情況下都可以達到95%。所謂高頻機UPS指的是輸入輸出電路都工作在20kHz以上,且沒有輸出變壓器電路的UPS。相比傳統的工頻機UPS 90%運行效率,高頻機UPS的優勢還是比較明顯的。高頻UPS除了具備工頻機UPS技術指標外,還有著更高的性能和指標,也是工頻機UPS所不及的。所以說在UPS的選型上,高頻機UPS將是今后發展的趨勢。