UPS電源能不能代替EPS電源使用?

2022-07-01
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-01

  工作方式不同,EPS應急電源工作方式是非在線工作方式。市電正常時,由市電旁路直接向負載供電,逆變器作為市電的后備冗余,因此具有無能耗、壽命長等優點。當市電失電時瞬時自動切換,由蓄電池經逆變器向負載供電。傳統UPS電源是在線工作方式,無論市電正常與否均通過逆變器、蓄電池向負載供電。因此有能耗、有噪音,影響設備及電池的使用壽命。

匿名用戶

2022-07-01

  消防特性不同,EPS應急電源裝置作為火災時,為人員逃生提供照明的供電電源,在正常應急放電完畢關機后,還可強制啟動,直至電池完全放電為止,此時電池電壓下降,電流上升,溫升高,因此要求EPS應急電源所配置的逆變器等元件必須能承受大電流的沖擊和高溫升的惡劣條件。逆變器必須有較大的電壓輸入范圍。EPS應急電源的設計的出發點是為了保護人而不是保護設備的。UPS電源中配置的蓄電池在低于額定電壓關機后不可再啟動,如額定電壓為12V的電池,當電池電壓下降到10V左右時則自動關機,以保護UPS電源設備。

匿名用戶

2022-07-01

  內部裝置不同,EPS應急電源由逆變器、整流/充電器、蓄電池、隔離變壓器、控制器、轉換單元等主要部件組成。UPS電源因工作方式和適用場合與EPS應急電源不同,因此沒有轉換單元裝置。UPS電源高頻機沒有隔離變壓器。安全性能,EPS應急電源由于對消防設備特殊的人身安全要求,EPS應急電源需配有隔離變壓器,以保證人身安全。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。