免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-08-24
- 2022-08-30
- 2022-08-24
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-30
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-30
- 2022-08-30
匿名用戶
2022-08-30
安裝人員應穿戴清潔工作服、手套和工作鞋等。經清洗干凈包裝密封的風管及其部件,安裝前不得拆卸。安裝時拆開端口封膜后,隨即連接好接頭;如安裝中間停頓,應將端口重新封好,這樣才可以保證凈化空調系統。通風管道系統中安裝的軸流風機、電加熱器等設備,其電源線應采取防護絕緣措施。室外立管的固定拉索嚴禁拉在避雷針或避雷網上。風管穿越墻體或樓板時,不得安裝在墻內或樓板內,其距墻面距離宜不小于200mm,距樓板的距離宜不小于150mm。風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時,應設壁厚不小于1.6mm的預埋管或防護套管,風管與防護套管之間應采用不燃且對人體無害的柔性材料封堵。
匿名用戶
2022-08-30
風管的安裝必須在這些基礎工程完成之后再進行;安裝前應進行外觀質量的檢查,并應清除內外表面粉塵及管內雜物。如暫不安裝時不可隨意擺放,應用塑料布將各管口包扎好,盡可能按系統編號在室內集中堆放。如果條件不允許一定要在室外堆放時,要注意在風管下面放置墊木,并且上面應有可靠的防雨、防風沙及防暴曬遮擋措施。清洗風管時應采用對板材表面無腐蝕,干燥后不產塵,且對人體無危害的中性清潔劑。首先用清洗液清洗,然后用清水清洗,最后用干凈白布將水痕擦干,如暫時不安裝,亦可自然風干,但干燥后需將風口封閉好。