匿名用戶
2022-10-19
減壓閥前的水壓宜維持安定,閥前的管道不宜兼作配水管(即該管道上不宜再接出支管供配水點用水)。選用減壓閥時須要挑選在汽蝕區以外,避免減壓閥出現汽蝕現象。比例式減壓閥的減壓比不宜大于3:1,可調式減壓閥的閥前與閥后的最大壓差不應大于0.4MPa,要求環境寧靜的處所不應大于0.3MPa;閥前低于壓力應大于閥后動壓力0.2MPa??烧{(diào)式減壓閥,當公稱直徑低于相等50mm時,宜使用直接式;公稱直徑大于50mm時宜使用先導式。
匿名用戶
2022-10-19
用以給水分區的減壓閥應使用既減動壓又減液壓的減壓閥。閥后壓力容許波動時,給排水設計楊老師提議宜使用比例式減壓閥;閥后壓力要求平穩時,宜使用可調式減壓閥;生活給水系統宜使用可調式減壓閥。
匿名用戶
2022-10-19
調壓范圍:它是指減壓閥輸出壓力P2的可調范圍,在此范圍內要求達到規定的精度。調壓范圍主要與調壓彈簧的剛度有關。壓力屬性:它是指流量g為定值時,因輸入壓力波動而引起輸出壓力波動的特點。輸出壓力波動越小,減壓閥的特點越好。輸出壓力須要最低輸入壓力—定值才基本上不隨輸入壓力變化而變動。