有些空調器中設立的低壓控制閥,其實質上是-只連通壓縮機排氣管和吸氣管之間的旁通閥。當吸氣壓力大于閥的設定值( 一般設定在0.4MPa 表壓) 時,閥處于關閉狀況。當吸氣壓力最低閥的設定值時,閥門就敞開,排氣管中高溫高壓過熱蒸汽直接流回冷氣管。由于閥內膜片和簧片的聯合效用,低壓壓力越低,閥的開啟度越大,這樣就能確保吸氣壓力高于定數值,使壓縮機吸入制冷劑的過熱蒸汽。
匿名用戶
2022-05-06
開啟蓋板,將電線越過電線接口接入端子板中,電線另一頭接上萬用表。順時針旋動設定值調節螺桿,使設定值由大變小,直至開關觸點在1.5MPa處切換。旋緊鎖緊器,調節壓力校驗臺的壓力,使壓力在1.5MPa上下往返變動,檢驗壓力上升時,觸點的切換值是不是是1.5MPa,此值即為要設定的上切換值。其對應的下切換值應是1.5MPa,減去切換差0.9MPa(左右),即為0.6MPa(左右)。
匿名用戶
2022-05-06
簡單的說控制器,達到高壓時使壓縮機空轉,不再進行壓縮。而壓力降到低壓時使壓縮機工作。移山壓縮機公司。