2022-07-08
PE電力電纜保護管優勢 既具有良好的剛性、強度、也有很好的柔性.有利于管道的安裝PE電力管耐腐蝕,使用壽命長。
匿名用戶
2022-07-08
在實際操作時,一般是分4~5段升至試驗電壓(即分別在升到0.2、0.4、0.6、0.8和額定試驗電壓下各停留1分鐘,讀取相應各電壓下的泄漏電流值。據此可以描繪出伏安特性,好的絕緣該特性近乎一條直線。如果絕緣不良,隨著電壓的升高,泄漏電流會急劇的增大,出現一條指數規律的曲線。如果在額定試驗電壓下,泄漏電流持續增大,電壓反而降低,則說明已經臨近擊穿。
匿名用戶
2022-07-08
對電力電纜的泄漏電流試驗,要求加壓5分鐘的泄漏電流值不應大于加壓1分鐘時的泄漏電流值,同時要求三相之間的泄漏電流不平衡系數不應大于2。 對變壓器等電力設備的直流泄漏試驗,要求在規定試驗電壓下的泄漏電流值與前一次實驗結果比較應無明顯變化。